Q & A 게시판
답변
작 성 자 관리자 조 회 수 19602
이 메 일 홈페이지
등 록 일 2003/4/14 (12:18) IP 주소 14.40.88.14
답변이 늦어서 정말 죄송합니다.
출장 관계로 답변이 늦었습니다.

콘덴서의 발열 및 소손의 문제는 귀사 부하의 고조파와 관련이
있을듯 싶습니다.
전기히터 제어를 SCR 또는 기타의 전류 제어 방식을 통해
온도를 제어할것으로 판단되며, 이러할 경우 고조파 전류의
발생량이 많을듯 싶습니다.

콘덴서에 리액터는 설치하여 사용하고 계신지요.
리액터가 없는 경우엔 고조파에 대해 콘덴서의 임피던스가 낮으므로
고조파 전류의 콘덴서 유입이 많아지며, 이 고조파전류는
콘덴서의 실효 전류 증대, 손실 증대 및 높은 온도 상승을 유발합니다.

콘덴서 설치 위치 검토에 앞서 고조파 전류의 유무, 고조파 spectrum, 고조파량의
파악이 선행되어야 할것으로 판단됩니다.

 
 
 
 
 
list modify delete
 
prev  칩전해커패시터
prev  콘덴서 설치에 대하여